Помоги разобраться не грамотному специалисту. У меня задание рассчитать количество отопительных приборов. Тип отопительных приборов - водяные радиаторы Kermi, мощностью 510Вт, в рекомендациях по этим приборам я нашел значение номинальный тепловой поток равное 601Вт. В чем разница этих цифр и какую брать в расчёты. зарание спасибо
Вы имеете в виду рекомендации НИИ Сантехники, дак там есть пример расчета и подбора прибора.
Вам надо посчитать температурный напор и в зависимости от него определить реальную мощность прибора.
А расчет количесива приборов ддля стальных радиаторов аналагичен, основному расчету приведенный в большенстве книгах?
И номинальный тепловой поток который дают в паспортах к отопительным приборам это то же самое что и плотность теплового потока
1. Это один и тот-же расчет.
2. Ориентируйтесь по цифрам, скорее всего одно и тоже.
Скорее всего вопрос в параметрах теплоносителя. НИИ Сантехники меряет при (ЕМНИП) 95/70/20, буржуи-производители чаще всего дают параметры при 75/65/20, отсюда и разница в теплоотдаче